• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ปูนปั้น

วิชาความรู้สีกันไฟ สีทนไฟ สีกันไฟโครงสร้างเหล็ก firekote s99 สีกันไฟ unique / สีทนความร้อน$$

Started by Panitsupa, November 22, 2022, 12:00:37 PM

Previous topic - Next topic

Panitsupa

     สีกันไฟโครงสร้างเหล็กสีกันไฟ สีทนไฟ สีกันไฟโครงสร้างเหล็ก firekote s99 สีกันไฟ unique หรือ สีทนความร้อน ตามมาตรฐาน ไอโซ 834 (ISO 834) แล้วก็ เอเอสหน เอ็ม อี 119 (ASTM E 119) ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 รวมทั้ง 60



เลือกชมสินค้าคลิ๊ก firekote s99 https://tdonepro.com

     ธรรมชาติของไฟ สามารถกำเนิดได้ทุกที่ เริ่มจากเปลวเพลิงขนาดเล็กเปลี่ยนเป็นเปลวเพลิงขนาดใหญ่ได้ภายในระยะเวลาไม่กี่วินาที เปลวไฟขนาดเล็กดับง่าย แม้กระนั้นเปลวเพลิงขนาดใหญ่ดับยาก เราจึงจำเป็นต้องจำกัดขนาดของเปลวเพลิงรวมทั้งการแพร่ขยายของเปลวเพลิง ก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีสีกันไฟ สีทนไฟ สีกันไฟโครงสร้างเหล็ก firekote s99 สีกันไฟ uniqueเพื่อจะช่วยยืดช่วงเวลาหรือชะลอการแพร่ขยายของเปลวไฟ ทำให้มีระยะเวลาในการเข้าช่วยเหลือหรือระยะเวลาสำหรับการหนีเยอะขึ้นเรื่อยๆ ช่วยขยายเวลาเพื่อลดการสูญเสียของสินทรัพย์แล้วก็ชีวิต เมื่อไฟไหม้เกิดขึ้นโดยมากกำเนิดกับส่วนประกอบอาคาร สำนักงาน โรงงาน คลังเก็บสินค้า และที่พักที่อาศัย ซึ่งตึกพวกนั้นล้วนแล้วแต่มีโครงสร้างเป็นหลัก

     ส่วนประกอบตึกโดยมาก แบ่งได้ 3 ชนิด เป็น

     1. โครงสร้างคอนกรีต
     2. ส่วนประกอบเหล็ก
     3. องค์ประกอบไม้

     ปัจจุบันนิยมสร้างอาคารด้วยส่วนประกอบเหล็ก ซึ่งก่อสร้างง่าย เร็ว ส่วนอายุการใช้งาน จะต้องมองตามสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการดูแลรักษา เมื่อกำเนิดอัคคีภัยแล้ว นำมาซึ่งการก่อให้เกิดความทรุดโทรมต่อชีวิต / เงินทอง ผลกระทบเป็น เกิดการเสียสภาพใช้งานของตึก ช่องทางที่จะนำอาคารที่ผ่านการเกิดอัคคีภัยแล้วมาใช้งานต่ออาจเสี่ยงต่อการพังทลาย จำเป็นต้องตีทิ้งแล้วสร้างขึ้นมาใหม่ อุปกรณ์ทุกหมวดหมู่ชำรุดเสียหายเมื่อได้รับความร้อนเกิดการเสียแรง (Strength) เสียความแข็งแรง (Stiffness) เกิดแรงอัดจากการยึดรั้ง มีการโก่งจากการยึดรั้ง ความโค้งงอของตัวอาคารที่เพิ่มขึ้นจาก Thermal gradient ตลอดความลึก เสียความคงทน (Durability)

     ด้วยเหตุผลดังกล่าว เมื่อเกิดไฟไหม้อันเนื่องมาจากความร้อน จะมีความร้ายแรงได้หลายระดับ ถ้าเกิดการได้รับความเสื่อมโทรมนั้นประทุษร้ายตรงจุดการย่อยยับที่รุนแรง และตรงจำพวกของอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการก่อสร้าง ยกตัวอย่างเช่น

     โครงสร้างที่เป็นเหล็กมีอุณหภูมิวิกฤติ จากความร้อนพอๆกับ 550 องศาเซลเซียส และเกิดการ ผิดแบบไป 60 % สาเหตุจากความร้อน และหลังจากนั้นก็ค่อยๆอ่อนแล้วพังทลายลงอย่างช้าๆอุณหภูมิเปลวเพลิงที่โดยประมาณ 1,200 องศาฟาเรนไฮต์ หรือ ราวๆ 650 องศาเซลเซียส ก็พอเพียงที่จะทำให้โครงสร้างที่เป็นเหล็กนั้นเสียหายได้

     ส่วนองค์ประกอบคอนกรีต ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่นิยมใช้สร้างบ้าน ที่ทำการ ตึกสำนักงาน ต่างๆคอนกรีตเมื่อได้รับความร้อนมากกว่า 300 องศาเซลเซียสขึ้นไป + ช่วงเวลา ก็จะมีผลให้คุณลักษณะของคอนกรีตเปลี่ยนแปลงไป เช่น มีการสลายตัวของ Hydratedparts (เนื้อคอนกรีตเสียภาวะการยึดเกาะและก็อ่อนแอ) เกิดการสลายตัวของมวลรวม กำเนิดความเค้นเป็นจุด มีการแตกร้าวขนาดเล็ก แต่ว่าความย่ำแย่ที่เกิดกับองค์ประกอบอาคารที่เป็นคอนกรีต จะเกิดความเสื่อมโทรม หรือพังทลาย อย่างทันควันเป็นต้น

     เมื่อนักดับเพลิงทำการเข้าดับไฟจะต้องใคร่ครวญ จุดต้นเหตุของไฟ ต้นแบบอาคาร จำพวกอาคาร ระยะเวลาของการลุกไหม้ ประกอบการใคร่ครวญตัดสินใจ โดยจำเป็นต้องพึ่งคิดถึงความรุนแรงตามกลไกการบรรลัย ตึกที่ผลิตขึ้นมาจะต้องผ่านข้อบังคับควบคุมอาคาร เพื่อควบคุมชนิด ลักษณะ เป้าหมายการใช้งาน ให้ถูกกฎหมาย เป้าหมายของกฎหมายควบคุมตึกและเขตพื้นที่ควบคุมใช้บังคับเฉพาะพื้นที่ที่มีความเจริญก้าวหน้าและมีการก่อสร้างตึกแน่นหนา ซึ่งในท้องที่ใดจะประกาศให้เป็นเขตควบคุมอาคารจะต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ซึ่งข้อบังคับควบคุมตึกจะดูแลในเรื่องความมั่นคงและยั่งยืนแข็งแรง ความปลอดภัยและก็การคุ้มครองอัคคีภัยของอาคารโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ รวมทั้งตึกสาธารณะมาตรฐานกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

     อาคารชั้นเดียว อัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง

     ตึกหลายชั้น อัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า 1 ½ ชั่วโมง

     ตึกขนาดใหญ่ อัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า 2 ชม.

     อาคารสูง อัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง (above gr.) รวมทั้ง 4 ชั่วโมง (under gr.)

     ส่วนส่วนประกอบที่เป็นส่วนประกอบขององค์ประกอบหลักของตึก ก็ได้กำหนอัตราการทนไฟไว้เหมือนกัน หากแบ่งอัตราการทนไฟ แต่ละส่วนประกอบอาคาร กฎหมายกำหนดไว้ ดังนี้

     อัตราการทนความร้อนของชิ้นส่วนตึก

     เสาที่มีความหมายต่อตึก 4ชม.

     พื้น 2-3 ชม.

     ระบบโครงข้อแข็ง (รวมทั้งเสา / กำแพงด้านใน) 3-4 ชั่วโมง

     โครงสร้างหลัก Shaft 2 ชม.

     หลังคา 1-2 ชั่วโมง

     จะมองเห็นได้ว่า อัคคีภัย เมื่อเกิดกับอาคารแล้ว ช่วงเวลาของการลุกไหม้ มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก ต่อองค์ประกอบตึก จะมองเห็นได้จาก เมื่อนักผจญเพลิง จะเข้ากระทำดับไฟด้านในอาคาร จะมีการคำนวณระยะเวลา อย่างคร่าวๆตาม Fire man rule คือ โครงสร้างเหล็กที่สำคัญต่อองค์ประกอบตึก ดกน้อยสุดกี่มิลลิเมตร คูณ กับ 0.8 พอๆกับ ในขณะที่มีการย่อยยับ ตามสูตรนี้ 0.8*ความดก (mm) = นาที

     ** ถึงอย่างไรก็ตาม การประมาณรูปแบบโครงสร้างตึก ระยะเวลา และก็ต้นเหตุอื่นๆเพื่อการปฏิบัติการดับเพลิงนั้น ไม่มีอันตราย ก็จำเป็นต้องพิจารณาถึงน้ำหนักของตึกที่เพิ่มขึ้นจากน้ำที่ได้จากการดับเพลิง ด้วย ซึ่งยิ่งนำมาซึ่งการทำให้ส่วนประกอบตึกนั้นพังทลายเร็วขึ้น **

     ระบบการปกป้องคุ้มครองและก็ยับยั้งอัคคีภัยในอาคารทั่วๆไป

     อาคารทั่วไปและก็อาคารที่ใช้เพื่อการรวมกันคน ยกตัวอย่างเช่น หอประชุม โรงแรม โรงหมอ โรงเรียน ห้างสรรพสินค้า ห้องแถว ห้องแถว บ้าฝาแฝด อาคารที่อยู่อาศัยรวมหรืออพาร์ตเมนต์ที่มากกว่า 4 ยูนิตขึ้นไป ก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยจากอัคคีภัยอย่างเดียวกันของจำเป็นต้องทราบและก็เข้าใจเกี่ยวกับระบบการคุ้มครองและระงับอัคคีภัยในอาคารทั่วไป เป็น

     1. ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ควรจัดตั้งใน

– ห้องแถวหรือตึกแถวที่สูงไม่เกิน 2 ชั้น จำเป็นต้องจัดตั้ง 1 เครื่องต่อ 1 ยูนิต แต่ว่าถ้าเกิด สูงตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไป จะต้องจัดตั้งทุกชั้นในแต่ละยูนิต

– อาคารสาธารณะที่มีพื้นที่มากยิ่งกว่า 2,000 ตารางเมตร จำเป็นต้องติดตั้งในทุกชั้น ของอาคาร

     2. ส่วนประกอบของระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้

     ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้มีเครื่องไม้เครื่องมือ 2 ตัวหมายถึงDetector ซึ่งมี ทั้งแบบระบบบอกเหตุอัตโนมัติแล้วก็ระบบแจ้งเหตุที่ใช้มือ เพื่อให้กริ่งสัญญาณเตือนไฟไหม้ปฏิบัติงาน ส่วนอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งเป็น เครื่องส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ซึ่งสามารถส่งเสียงหรือสัญญาณให้คนที่อยู่ในตึกได้ยินเมื่อกำเนิดไฟไหม้

     3. การต่อว่าดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงแบบโทรศัพท์มือถือ

     ห้องแถวหรือห้องแถวที่สูงไม่เกิน 2 ชั้น จะต้องจัดตั้ง 1 เครื่องต่อ 1 ยูนิต ส่วน อาคารสาธารณะอื่นๆจำต้องจัดตั้งอย่างต่ำ 1 เครื่องทุกๆ1,000 ตารางเมตร ซึ่งแต่ละเครื่องจะต้องจัดตั้งห่างกันอย่างต่ำ 45 เมตร รวมทั้งต้องอยู่ในตำแหน่งที่แลเห็นง่ายสบายต่อการดูแลรักษา

     4. ป้ายบอกชั้นและบันไดหนีไฟ

     ป้ายบอกตำแหน่งชั้นและก็บันไดหนีไฟพร้อมไฟฉุกเฉิน จำต้องติดตั้งทุกชั้นของอาคารโดยยิ่งไปกว่านั้นอาคารสาธารณะที่มีความสูงตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป อาคารพักอาศัยรวมที่มีความสูงตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไปและตึกอื่นๆที่มีพื้นที่มากยิ่งกว่า 2,000 ตารางเมตร

     5. ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าสำรอง

     ตึกสาธารณะที่มีคนอาศัยอยู่จำนวนมาก จำเป็นอย่างยิ่งที่จะควรจะมีระบบไฟฟ้าสำรอง อย่างเช่น แบตเตอรี่ หรืออุปกรณ์สำหรับกำเนิดไฟฟ้าไว้สำหรับกรณีเร่งด่วนที่ระบบไฟฟ้าธรรมดาติดขัดรวมทั้งจำเป็นต้องสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าในกรณีรีบด่วนได้ไม่น้อยกว่า 2ชั่วโมง โดยเฉพาะจุดที่มีเครื่องหมายทางออกฉุกเฉิน บันไดหนีไฟ ทางเท้ารวมทั้งระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้

     วิธีประพฤติเพื่อความปลอดภัยเมื่อเกิดไฟไหม้ 10 ขั้นตอน สีกันไฟ สีทนไฟ สีกันไฟโครงสร้างเหล็ก firekote s99 สีกันไฟ unique

     ควันจากเรื่องราวเพลิงไหม้สามารถคร่าชีวิตคุณได้ ภายในระยะเวลา 1 วินาทีเนื่องจากว่าควันสามารถลอยสูงขึ้นไปได้ถึง 3 เมตร และก็ภายใน 1 นาที ควันไฟสามารถลอยขึ้นไปได้สูงเท่ากับอาคาร 60 ชั้น ด้วยเหตุดังกล่าว ทันทีที่เกิดเพลิงไหม้ควันไฟจะปกคลุมอยู่รอบๆตัวคุณอย่างเร็ว ทำให้ท่านสำลักควันตายก่อนที่เปลวไฟจะคืบคลานมาถึงตัว พวกเราจึงควรเรียนรู้แนวทางการประพฤติตัวเมื่อกำเนิดเพลิงไหม้ 10 ขั้นตอน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและก็สินทรัพย์ของตัวคุณเองความปลอดภัยในอาคารนั้นจำต้องเริ่มศึกษาเล่าเรียนกันตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินทางเข้าไปในตึก โดยเริ่มจาก

     ขั้นตอนที่ 1 ก่อนเข้าพักในตึกควรศึกษาค้นคว้าตำแหน่งทางหนีไฟ ทางหนีไฟ ทางออกจากตัวอาคาร การต่อว่าดตั้งเครื่องไม้เครื่องมือระบบ Sprinkle และเครื่องไม้เครื่องมืออื่นๆรวมถึงจำต้องอ่านข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัยจากไฟไหม้ แล้วก็การหนีไฟอย่างรอบคอบ

     ขั้นตอนที่ 2 ขณะอยู่ในอาคารควรจะหาทางออกรีบด่วนสองทางที่ใกล้หอพักตรวจดูมองว่าทางออกฉุกเฉินไม่ปิดล็อคตาย หรือมีสิ่งกีดขวางแล้วก็สามารถใช้เป็นเส้นทางออกมาจากข้างในตึกได้โดยสวัสดิภาพ ให้นับปริมาณประตูห้องโดยเริ่มจากห้องท่านสู่ทางหนีรีบด่วนทั้งคู่ทาง เพื่อไปถึงทางหนีฉุกเฉินได้ แม้ว่าไฟจะดับหรือปกคลุมไปด้วยควัน

     ขั้นตอนที่ 3 ก่อนนอนวางกุญแจห้องเช่าแล้วก็ไฟฉายไว้ใกล้กับเตียงนอนแม้เกิดเพลิงไหม้จะได้นำกุญแจห้องและก็ไฟฉายไปด้วย อย่ามัวเสียเวลากับการเก็บข้าวของ แล้วก็ควรเรียนรู้และฝึกเดินภายในหอพักในความมืดดำ

     ขั้นตอนที่ 4 เมื่อจำเป็นต้องประสบเหตุอัคคีภัยหาตำแหน่งสัญญาณเตือนไฟไหม้ เปิดสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ แล้วต่อจากนั้นหนีจากตึกแล้วโทรศัพท์เรียกหน่วยดับเพลิงโดยทันที

     ขั้นตอนที่ 5 เมื่อได้ยินสัญญาณเตือนไฟไหม้ให้รีบหาทางหนีออกจากอาคารในทันที

     ขั้นตอนที่ 6 หากไฟไหม้ในห้องเช่าให้หนีออกมาแล้วปิดประตูห้องโดยทันที รีบแจ้งข้าราชการดูแลตึก เพื่อโทรศัพท์แจ้งหน่วยดับเพลิง

     ขั้นตอนที่ 7 ถ้าเกิดเพลิงไหม้เกิดขึ้นนอกห้องเช่าก่อนที่จะหนีออกมาให้วางมือบนประตู ถ้าเกิดประตูมีความเย็นอยู่ค่อยๆเปิดประตูแล้วหนีไปยังทางหนีไฟรีบด่วนที่ใกล้ที่สุด

     ขั้นตอนที่ 8 ถ้าเกิดเพลิงไหม้อยู่บริเวณใกล้ๆประตูจะมีความร้อน ห้ามเปิดประตูเด็ดขาด ให้รีบโทรศัพท์เรียกหน่วยดับไฟ แล้วก็แจ้งให้ทราบว่าท่านอยู่ที่แห่งใดของไฟไหม้ หาผ้าที่เอาไว้สำหรับเช็ดตัวเปียกๆปิดทางเข้าของควัน ปิดพัดลม รวมทั้งเครื่องปรับอากาศส่งสัญญาณวิงวอนที่หน้าต่าง

     ขั้นตอนที่ 9 เมื่อจำเป็นต้องเผชิญกับควันที่ปกคลุมให้ใช้แนวทางคลานหนีไปทางฉุกเฉินเพราะอากาศบริสุทธิ์จะอยู่ข้างล่าง (เหนือพื้นของห้อง) นำกุญแจห้องไปด้วยหากหมดทางหนีจะได้สามารถกลับเข้าห้องได้

     ขั้นตอนที่ 10 การหนีออกมาจากตัวอาคาร อย่าใช้ลิฟท์ขณะเกิดเพลิงไหม้และไม่ควรจะใช้บันไดข้างในตึกหรือบันไดเลื่อน เนื่องด้วยบันไดเหล่านี้ไม่สามารถป้องกันควันรวมทั้งเปลวเพลิงได้ ให้ใช้ทางหนีไฟข้างในตึกเท่านั้นด้วยเหตุว่าพวกเราไม่มีวันทราบดีว่าสถานะการณ์เลวร้ายจะเกิดขึ้นกับชีวิตเมื่อไร พวกเราจึงไม่สมควรประมาทกับชีวิตเลยสักวินาทีเดียว

     * อ้างอิงจาก ศูนย์วิจัยและก็ความก้าวหน้าคุ้มครองป้องกันการเกิดภัย



ขอขอบคุณบทความ บทความ สีกันไฟ unique https://tdonepro.com